О гипсокартоне или о гибких облицовках в музыкальной комнате |
Dr.Sound
|
RE: О гипсокартоне или о гибких облицовках в музыкальной комнате / 26-05-2018, 20:12
(Отредактировано 26-05-2018 в 20:13 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #7
|
|
|
Добрый вечер.
"Конструкция такая: стена-воздух 5см-гидроизол-минвата 5см в каркасе" - если я правильно понял, гидроизол подвешен на относе 5 см. от капитальной стены, а перед гидроизолом со стороны комнаты смонтирован каркас с мин.ватой? Если так, то при обшивке каркаса со стороны комнаты, скажем, гипсокартоном эффективность системы, теоретически, будет меньше, чем без гидроизола. Дело в том, что каждая мембрана с замкнутым за ней объёмом воздуха имеет свою собственную резонансную частоту. Но для нормальной работы НЧ поглотителя резонансного типа важна динамика изменений значений звукового давления вблизи мембраны, а в данном случае обе мембраны мешают друг другу в этом плане. Вообще, системы с двумя мембранами имеют непредсказуемые характеристики, хотя в случае с низкодобротными устройствами это и не так важно... Конечно, как-то это работать будет, но эффективность будет ниже. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
|
|
|
« Предыдущая | Следующая » |
Пользователи, просматривающие эту тему: 1 Гость(ей)