С этапа проектировки, или пока стены двигаются карандашом.
TTRESHH Не на форуме
RE: С этапа проектировки, или пока стены двигаются карандашом. / 12-02-2015, 16:10 (Отредактировано 12-02-2015 в 16:14 , пользователем TTRESHH.)
Сообщение: #23
(11-02-2015 07:09 )Dr.Sound писал(а):  Сверлить/перфорировать гибкие облицовки нельзя, поскольку получится подобие резонатора Гельмгольца, то есть, широкополосный поглотитель, а нас интересует именно низкодобротный НЧ поглотитель при сохранении мощной бас-подачи.

Ах да, сплошной ГКЛ же обладает небольшим поглощением по НЧ.Storazrassk (двойной ГКЛ соответственно еще большим (?) В таком случае можно будет сделать перфорацию только для части ГКЛ в определенных точках, например исключительно в тех же ERZ на фронтальной и боковой (а может даже и потолок xD). Компромиссы Tank Или я не прав?Mind

(11-02-2015 07:09 )Dr.Sound писал(а):  Нас, действительно, главным образом, интересует только фронтальная стена и прилегающие к ней участки боковых стен Smile.

Рисунок в студию:
[Изображение: 8b22087041ab451634e6810c2572766c.png]
(к сожалению никак не могу найти кнопку - прикрепить вложение к сообщению)

Карандаш и линейка - граничные стены дома, соответственно будут сделаны по технологии http://www.domanarodu.ru/technology/ (Рис.2)

К одному внутреннему листу ГКЛ могу добавить дополнительно еще один ГКЛ или так называемую плиту OBS в 8мм (что скажете по поводу этого материала?), даже с вязкоэластичным материалом (буду признателен за конкретизацию стройматериалов Smushenie) между , но только если этот материал имеет сильное влияние на переизлучение СЧ/ВСЧ назад. (Вопрос звукоизоляции стен не имеет большого принципиального значения).
Как понимаю, было бы при этом неплохо не замыкать мембраны на пол/потолок (оставлять пару мм зазоров чтоли?Kaktotak), а всю площадь контакта мембраны с брусом обклеивать виброизоляционной лентой?

Теперь касательно прифронтового участка боковой стены. (Флэшка на фотографии).

Идем в сторону увеличения массивности, и все межкомнатые стены теперь будут представлены ГКЛ 12.5mm - OSB 8mm - 150mm минвата - OSB 8mm - ГКЛ 12.5mm. Для отмеченного участка я готов пойти еще дальше, чтобы приблизить его акустические параметры к акустическим параметрам наружней стены. (нужно больше SBIR Smile) Просто увеличиваем количество ГКЛ и OSB в бутерброде, или на этот случай жизни есть другие, хорошо переотражающие, но не такие тяжелые как кирпичная кладка стройматериалы? ЦСПшечка вдруг там например.
Хотя поинтересуюсь глубже вопросом, может быть все таки удастся положить те же 12см кирпича, да перекрытие выдержит. Или это в общих масштабах уже не выглядит таким рациональным?




(11-02-2015 07:09 )Dr.Sound писал(а):  Опуская детали, достаточно, чтобы его ширина перекрывала проекцию площадки первых отражений. Как правило, это не более 1,2 - 1,5 м. Кроме того, конструкция достаточно тяжёлая и геморройная в исполнении, поэтому на остальной части стены, вокруг диффузора, обычно делают более простую рассеивающую конструкцию в виде открытых полок...

Что скажете по высоте - во всю стену? Dofiga
При такой ширине диффузора (1.4м), узкая дверь в тыловой стене (0.7м) будет находиться на расстоянии 0.7м от угла. Увеличить (или вдруг уменьшить О_о) это расстояние в ущерб размерам диффузора, или его достаточно, для того чтобы считать дверь "не в углу"?
Вроде и 0.5-0.6м тоже достаточно, для того чтобы разместить в углу superchunk или даже НЧКП.

Звукоизоляция дверей так же не имеет принципиального значения. Стоит ли добиваться их массивности/герметичности? (Так то они достаточно далеки от ERZ и части комнаты с АС/ТП).

(11-02-2015 07:09 )Dr.Sound писал(а):  Кроме того, не думаю, что среди обитателей дома и его посетителей найдётся хотя бы один эстет, который реально сможет оценить такой вариант "гламурного дизайна"... Smeh.

Нет - так нет.
Все равно потолок обречен на диффузные эксперименты xD

Осталось неопределенность только в полу.
Звукоизоляция этого элемента комнаты наиболее критична.
Вариант по умолчанию - 200 мм минваты+половая доска.
Определенно нужно будет чтото добавить.
Ингредиенты понятны - минвата высокой плотности, лаги, пара жестких покрытий (ЦСП, OBS, еще чтото, вопрос открыт). Непонятны пропорции (то бишь толщина слоев), порядок, и какие то технические хитрости в духе виброразвязки, плавания, чего то еще, о чем я могу не знать. (Ньюэлла читать пора, чувствую...)
Планирую заранее рассчитать площадку под возможные положения мониторов (взять небольшой запас по длине хода вдоль комнаты) и максимально ее ужесточить, путем например фигурной заливки цементом или интеграцией каменных плит в фальшпол.
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Сообщения в этой теме
RE: С этапа проектировки, или пока стены двигаются карандашом. - TTRESHH - 12-02-2015 16:10

Переход:


Пользователи, просматривающие эту тему: 1 Гость(ей)


HotLog
Связь с администрацией сайта doctor-sound.com.ru:
написать в личное сообщение, телефон: +7 (959) 123-34-82,
E-mail: Victoracoustic@gmail.com
-->
///end footer