• Реклама
  • Реклама
Создать ответ 
Акустическая обработка новой КДП
Dr.Sound Не на форуме
RE: Акустическая обработка новой КДП / 05-09-2013, 10:24 (Отредактировано 05-09-2013 в 10:24 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #15
Максим, добрый день.
Укажите размеры, толщину и объёмную плотность используемых минераловатных девайсов, а также кратко опишите конструкцию.
Судя по результатам акустических измерений, их эффективность в плане осуществления модального контроля совсем невелика. Диапазон поглощения выше 120 Гц. и низкая эффективность в более высоком диапазоне. Зато, в плане нормализации времени реверберации они дают ощутимый эффект - на графике RT60 частотный диапазон примерно от 280 Гц. до примерно 4,5 кГц. "опустился" ниже отметки 0,5 сек. Как видите, ниже 280 Гц. особых успехов нет. Хотя, это прогнозируемый результат для использования резистивных (пористых) поглотителей.
В частотном диапазоне ниже примерно 120 Гц. без использования ПП и/или гибких облицовок не обойтись. Да, и насчёт пика на 32 Гц. - ниже примерно 40 Гц. не работают уже и ПП, поэтому - по максимуму используйте возможности размещения АС и оптимизации позиции слушателя.
Исходя из вышесказанного, особо "не затачивайтесь" на этом пике, а вот на чётко обозначившийся и самый высокий пик на частоте 120 Гц. нужно обратить внимание.
С одной стороны, он должен частично поглотиться ПП, настроенным на 105 Гц., а, с другой, частоты 120 -125 Гц. ещё "захватываются" и толстыми пористыми поглотителями, и перфорированными панелями...

"Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield).
Вебсайт
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Сообщения в этой теме
RE: Акустическая обработка новой КДП - Dr.Sound - 05-09-2013 10:24

Переход:


Пользователи, просматривающие эту тему: 1 Гость(ей)


HotLog
Связь с администрацией сайта doctor-sound.com.ru:
написать в личное сообщение, телефон: +7 (959) 123-34-82,
E-mail: Victoracoustic@gmail.com
-->
///end footer